485線用普通電線可以嗎
485通訊線可以用普通導線嗎
如果是進行通訊測試,你可以用普通導線暫時代替485通訊線,但如果是正式應用場合,那就必須使用專用的通訊電纜。
485信號線能不能用普通電線代替
不可以。不可以使用普通的屏蔽線代替RS485專用電纜!無論是特性阻抗,還是衰減值,普通電纜都不能滿足高速、長線的RS485通信要求。
rs485控制線能用普通的導電線嗎
看你的走線的環境和通信距離,如果很近,走線環境也沒有什么干擾,普通的就行。
485信號線可以使用銅芯線么
RS485是網絡接頭!起到信號轉換的作用,一般來說并不適合用電線.但也要看你用在什么地方比如說我曾經用在考勤機上。
485線能當普通線用嗎
擴展:普通網線可以當485線用,但是正負極一定要用雙絞的一對線,這樣是為了平衡485在傳輸過程的信號,以保證通信穩定。
485接頭常見的接線錯誤方式有哪些
485通訊總線(必須用雙絞線),如果用普通的電線(沒有雙絞)干擾將非常大,通訊不暢,甚至通訊不上。
智能斷路器485線怎么接線
485通訊總線必須用雙絞線,或者網線的其中一組,如果用普通的平行電線非雙絞線,則干擾將非常大,通訊不暢,甚至通訊不上,特別是在電磁干擾源比較多的場合。
485傳輸電纜有什么選購技巧嗎
要打開繞包看一下里面的電線了,國標的電線1.5-6平方的電線要求是皮厚(絕緣厚度)是0.7mm,太厚的就是非標的了,相應的它的內芯就肯定不夠。
BUS總線用什么線
BUS總線RS485電纜(電線電纜廠家),在低速、短距離、無干擾的場合可以采用普通的雙絞線,反之,在高速、長線傳輸時。
485通訊線的問題
理論上1200米,實際500米沒問題,我用過。用普通屏蔽雙絞就可以,如果距離短的話,不用雙絞也可以。
RS485通訊問題
普通電纜100米內還可以用距離太長就不行了需要485雙絞屏蔽電纜學習了,r485通訊問題有啥用?可以用西門子紫皮的profibus電纜,10元左右一米吧。
485線和普通電線的區別
485是信號線,負載電流小,線徑小;普通電線負載的電流大,線徑粗。
485端口好壞測試
然后再用萬用表短路法測量下485通訊線好壞。最好的辦法就是組成串口通信線路,能正常通信,RS232-485轉換器肯定沒有.最好的辦法就是組成串口通信線路。
RS485通訊線用電力線代替會怎么樣
rs485對導線的要求不是很嚴格,只要有足夠的強度并且傳輸距離不超過1km就不會有太大的問題,導線如果很粗反而由于阻抗太低而影響傳輸效果。
485線可以用1.5線代替嗎
485線可以用1.5線代替嗎?這個不可以。由于485線內帶有屏蔽層,而用1.5線代替沒有屏蔽層,所以會產生信號干擾如果你用的1.5線外加一層屏蔽層倒是可以。
232轉485接線該用什么方法
RS232通訊又叫串口通訊方式。是指計算機通過RS232國際標準協議用串口連接線和單臺設備(控制器)進行通訊的方式。
485通訊必須用專用線嗎
RS485現在多采用的是兩線制接線方式,這種接線方式為總線式拓撲結構,在同一總線上最多可以掛接32個節點。
有必要預留485總線嗎
分情況,有時候要,有時候不要。485線一般是控制信號傳輸,用一般用雙膠線來做232轉485模塊的連接線,用一般的電源線就行了,485通訊線當安裝云臺或者快球。
請問監控用球機的RS485控制線一般是哪種材質的
如果比較近在100M以內的話可以走普通的國標兩芯線或者走網線(雙絞線)。
rs485單線可以傳輸信號嗎
不可以。RS-485是一種差分信號標準,除了住宅環境之外,其在商用暖通空調(HVAC)系統、工廠自動化、電網基礎設施、電器和電機驅動工業設計中也很常見。
485通訊線和220v電源線用一根線有問題嗎
485通訊線傳輸的是差分信?它們是一個很小的電壓,而且485驅動芯片也是不能接到220V上的然后就會燒掉,所以他們不能使用同一根線。
485雙絞線和一般電纜的區別
電纜線包括電力電纜、控制電纜、通信電纜、射頻電纜等。RS485電纜則屬于通信電纜一類。
485通訊電纜與普通電纜有什么區別
DP通訊電纜是一種特性阻抗為150Ω的高速通信電纜。而一般RS485電纜的特性阻抗也120Ω左右(不包括山寨的RVSP、RVVP、KVVP等低速電纜)。
485通信用什么電纜
485通信用24AWG屏蔽雙絞電纜。在一般場合采用雙絞線就可,但在要求較高的環境下要采用帶屏蔽層的雙絞電纜。
RS-485布線規范是怎么樣的
一.現場布線規范RS-485總線由于其成本低廉,設計簡單而得到了廣泛的應用,大量用于安防監控,智能交通,智能樓宇,機房監控,工業自動化等各個領域。
485通訊線可以當做時控開關控制線用嗎
485線可以當普通線使用,因為485線一般是兩芯的雙絞線,可以當電線使用。
485通訊問題
開關量在寫程序的時候(指的是低層plc等可編程的),盡量寫在一個字節中,這樣上位dcs在讀的時后,可以一次通訊讀8個點上來。可以節約通訊資源。
485接線規則
工業現場經常要采集多點數據,模擬信號或開關信號,一般用到RS485總線,RS-485采用半雙工工作方式,支持多點數據通信。
485線可以和強電線穿同一根管子嗎
按照國家標準的規定,485通訊屬于弱電通訊類電纜,原則上是不允許和照明供電線路及動力電纜放在一起敷射的。
485總線用什么線
485通訊線纜最好采用屏蔽雙絞線,現在市面上有專用的485通訊線,型號是RⅤⅤSP2。購買時需要注意以下幾點:第一,絞距最好不超過1.5厘米。
485線可以用作音響線嗎
不可以,音響線必須用專用音頻線。音頻線和普通電纜線不一樣,他的內部線束非常多,而且是越多越好,越多對音頻的傳輸越精確,越不失真。